離心冷水機組喘振的原因及解決方法,可以歸納如下:

一、喘振的原因

1. 冷凝器積垢:

        水質積垢:在開式循環的冷卻水系統中,冷凝器換熱管內表容易形成水質積垢,導致傳熱熱阻增大,換熱效果降低,進而使冷凝溫度升高或蒸發溫度降低。
        雜質沉積:由于水質未經處理和維護不善,換熱管內表面還可能沉積沙土、雜質、藻類等物,同樣會阻礙熱量傳遞,增加冷凝壓力。

2. 制冷系統有空氣:

        空氣滲入:當離心機組運行時,蒸發器和低壓管路處于真空狀態,連接處容易滲入空氣??諝鈱儆诓荒詺怏w,其絕熱指數高,會占據冷凝器的部分空間,阻礙制冷劑的正常冷凝,導致系統壓力異常。
        壓力失衡:制冷系統中的空氣會破壞系統的壓力平衡,影響制冷劑的循環和換熱過程,進而引發喘振。

3. 冷卻塔冷卻水問題:

        循環量不足:冷卻塔冷卻水循環量不足會導致冷卻效果不佳,冷凝器無法得到足夠的冷卻,冷凝熱量無法及時散發出去,從而造成冷凝壓力過高。
        進水溫度過高:冷卻塔進水溫度過高同樣會影響冷卻效果,導致冷凝壓力升高。

4. 蒸發器蒸發溫度過低:

        制冷劑不足:當系統制冷劑不足時,蒸發器內的制冷劑蒸發量減少,無法提供足夠的制冷量,導致蒸發壓力過低。
        負荷減小:制冷量負荷減小也會導致蒸發壓力過低。

5. 關機時操作不當:

        未關小導葉角度和降低排氣口壓力:當離心機停機時,如果未關小導葉角度和降低離心機排氣口壓力,會導致增壓突然消失,蝸殼及冷凝器中的高壓制冷劑蒸氣倒灌,引發喘振。

6. 機械部件異常:

        葉輪摩擦外殼:葉輪與外殼的摩擦會產生額外的阻力和振動,影響離心機的正常運轉。
        軸承不平衡:軸承不平衡會導致離心機在運行過程中產生偏心振動,使離心機的工作狀態不穩定,增加喘振的發生幾率。

二、解決方法

1. 排除系統內的空氣:

        啟動抽氣回收裝置,將不凝性氣體排出系統。

2. 清洗冷凝器:

        定期對冷凝器進行清洗,去除換熱管內的積垢和雜質,提高換熱效果。

3. 增加冷卻水量和改善冷卻水質量:

        檢查冷卻塔的工作情況,確保冷卻水循環量充足。
        對冷卻水進行水質處理,防止雜質和藻類沉積。

4. 檢查并補充制冷劑:

        當發現制冷劑不足時,應及時補充制冷劑,確保系統內有足夠的制冷劑循環。

5. 調整負荷和閥門開度:

        根據實際負荷調整離心機的制冷量輸出,使其與負荷相匹配。
        檢查并調整球閥等閥門的開度,確保制冷劑的流量正常。

6. 正確的關機操作:

        在離心機停機時,注意關小導葉角度和降低離心機排氣口壓力,避免高壓蒸氣倒灌。

7. 設備改進和維護:

        對葉輪和擴壓管進行改進設計,提高設備的性能穩定性。
        定期對離心機進行維護和保養,檢查機械部件的磨損和松動情況,及時更換損壞的部件。

8. 采用防喘振措施:

        在離心機上安裝防喘振裝置,如熱氣旁通裝置等,當機組接近喘振點時自動打開旁通閥,增加入口流量或降低出口壓力,從而避免喘振的發生。

通過以上措施的實施,可以有效預防和解決離心冷水機組的喘振問題,確保機組的穩定運行。
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-6 10:06
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    5

    主題

    95

    回帖

    173

    積分

    技術員

    積分
    173
    沙發
    發表于 2025-11-28 16:57:45 | 只看該作者
    謝謝你的見解,我從中學到了很多!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-25 16:32
  • 簽到天數: 12 天

    [LV.3]偶爾看看II

    0

    主題

    90

    回帖

    221

    積分

    高級技師

    積分
    221
    板凳
    發表于 昨天 20:58 | 只看該作者
    這個觀點很有啟發性,值得深入探討。
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-9 02:11 , Processed in 0.033530 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表