  繼電保護測試儀常見故障及排查方法:
  1.信號輸出異常:表現為無電流/電壓輸出或數值偏差大。先檢查接線是否松動、極性是否正確,再查看參數設置是否超出設備范圍;若硬件故障(如功率模塊、信號源損壞),需用萬用表檢測電路,必要時更換元件。
  2.顯示故障:屏幕黑屏、花屏或顯示亂碼。排查顯示屏連接線是否接觸不良,若電路問題(如驅動板故障),需專業人員檢修或更換部件。
  3.通信故障:與電腦或保護裝置通信中斷。檢查通信線是否破損,接口針腳是否彎曲;確認協議設置(如波特率、接口類型)與設備匹配,重啟設備或更新驅動程序。
  4.操作失靈:按鍵無響應或軟件卡頓。清理按鍵灰塵,檢查主板連接線;若軟件崩潰,重啟設備或重裝測試程序,確保系統無病毒干擾。
  5.異常報警:設備運行中發出警報。查看報警代碼對應說明書,常見為過載、過熱或接地異常,排查負載是否超限、風扇是否堵塞,確保接地良好。