      GW-6010 輸電線路分布式故障診斷系統
      輸電架空線路廣泛分布于各種地理環境中。容易遭受雷擊、風偏、污穢、樹木,超高飄掛物等外界因素的干擾。導致線路故障跳閘,造成停電損失。傳統站內測距技術精度較差,無法定位分支線路故障,且不適用于高阻性故障。以現有的技術手段,在長達幾十上百甚至幾千公里的輸電線路上,進行故障排查是極其困難的。 本產品采用了分布式行波測量技術,監測終端分布式安裝在輸電線路導線上,采集線路故障點附近的工頻故障信號和行波故障信號,輸電線路分布式故障診斷系統能解決線路故障。精確定位故障原因,準確辨識的問題,顯著提高線路運維水平。
      技術指標

    故障定位平均誤差
    ≤300m (±一基桿塔)
    故障跳閘告警時間
    ≤5min
    雷電繞擊/反擊故障辨識準確率
    ≥95 % (國標 90 % )
    故障診斷告警時間
    ≤15min(國標30min)
    雷擊/非雷擊故障辨識準確率
    ≥98 % (國標 95 % )
    工頗電流測最范圍
    0-5KA ;精度:1%
    GPS對時精度
    0.1us
    太陽能供電輸出功率
    5W
    通信方式
    APN/ 4G
    行波電流測最范圍
    0-1000A ;精度: 1%
    取電范圍
    3A-2000A
    設備功耗
    100mW