  將 PT100 溫度傳感器 與 PLC 模塊 連接,通常需要通過適配器或溫度變送器(比如RTD變送器)來完成。因?PT100 傳感器本身是一個電阻傳感器,直接連接到 PLC 模塊時,PLC 的模擬輸入模塊可能無法直接讀取該電阻值。下面是常見的連接方法和步驟:
  1. 使用溫度變送器:
  溫度變送器(如 RTD 變送器)可以將 PT100 的電阻值轉換為與溫度線性對應的模擬信號(例如 4-20mA 或 0-10V 信號),這種信號是 PLC 可以直接讀取的。
  常見變送器的接法:PT100 傳感器的引腳連接到變送器的輸入端,變送器的輸出端則通過模擬輸入端連接到 PLC 模塊。
  2. 連接步驟:
  步驟 1: PT100傳感器連接到變送器
  三線制接法:將 PT100 的三個引腳分別連接到變送器的輸入端子(通常標有“RTD+”,“RTD-”,“RTD GND”)。
  兩線制接法:如果使用兩線制接法,只需要連接兩根線到變送器輸入端。
  步驟 2: 變送器輸出連接到PLC
  如果變送器輸出 4-20mA 信號:
  將變送器的輸出信號端連接到 PLC 模塊的模擬輸入端(通常是 AI 模塊)。
  確保使用適當?shù)慕泳€和電流限流電阻(如果PLC模塊要求)。
  如果變送器輸出 0-10V 信號:
  將變送器的輸出端直接連接到 PLC 模塊的模擬輸入端(AI 模塊的 0-10V 輸入端)。
  步驟 3: 接地與電源連接
  確保變送器和 PLC 模塊的接地連接良好,避免地線噪聲影響測量。
  為變送器提供適當?shù)碾娫?,通常?24V DC 電源。
  步驟 4: PLC 配置與編程
  在 PLC 編程軟件中配置模擬輸入模塊的輸入類型(例如,4-20mA 或 0-10V)。
  設置合適的輸入范圍,以便根據變送器的輸出信號正確地轉換成溫度值。
  進行溫度標定,可以根據變送器的規格進行校準,確保轉換的溫度數據準確。
  3. 接線圖(示例):
  假設使用變送器輸出 4-20mA 信號,PLC 模塊為模擬輸入模塊(4-20mA):
  PT100 → 溫度變送器
  PT100的兩個引腳接到變送器的 RTD+ 和 RTD接口。
  變送器的 RTD GND 接口接地。
  變送器 → PLC
  變送器的 4-20mA 輸出 接到 PLC 模塊的 模擬輸入端(通常是 AI)。
  變送器的電源端接入 24V DC 電源。
  4. 溫度變送器選型與注意事項:
  選擇適配 PT100 的溫度變送器時,要確保變送器支持你所使用的 PT100 類型(如 2、3、4 導線接法)。
  確保變送器的輸出信號類型(4-20mA 或 0-10V)與 PLC 的輸入模塊兼容。
  校準變送器和PLC,以確保溫度值的精度和準確性。
  選擇具備良好抗干擾性能的變送器,特別是在工業環境中使用時。

回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

0

主題

76

回帖

115

積分

技術員

積分
115
沙發
發表于 6 天前 | 只看該作者
你的分析很到位,期待看到你進一步的研究!
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

GMT+8, 2025-12-1 18:35 , Processed in 0.028478 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表