繼電保護測試儀的使用方法可以概括為以下幾個核心步驟。請注意,操作人員必須持有相應資格證書,并嚴格遵守安全規程。
1. 準備工作:
安全措施:? 確認被測保護裝置及相關回路已安全隔離,掛上“在此工作”標識牌。檢查測試儀接地線可靠連接。
設備接線:
斷電:? 確保所有設備在斷電狀態下接線。
電壓/電流輸出:? 將測試儀的電流輸出端子(Ia, Ib, Ic)連接到保護裝置的電流輸入端;電壓輸出端子(Ua, Ub, Uc)連接到電壓輸入端。
開入/開出:? 將測試儀的“開入量”端子連接到保護裝置的跳閘/信號出口接點,用于自動測量動作時間。將測試儀的“開出量”(可選)連接到保護裝置的開入,用于模擬遠方信號等。
2. 參數設置與測試:
上電:? 先啟動測試儀,再給保護裝置上電。
選擇測試模塊:? 根據測試類型(如過流、速斷、差動、重合閘等)進入相應測試程序。
設置參數:? 輸入保護的定值(如電流動作值、時間定值等)和試驗參數(如故障前時間、故障持續時間、步長等)。
3. 執行測試與分析:
開始試驗:? 確認接線無誤后,啟動測試。測試儀將按設定程序自動輸出電流、電壓量,并監測保護接點的動作情況。
記錄結果:? 測試儀會自動記錄并顯示保護的動作值、動作時間等關鍵數據。將結果與保護定值單核對,判斷其是否合格。
4. 收尾工作:
斷電拆線:? 試驗結束后,先停止測試,斷開測試儀和裝置電源,再安全地拆除所有接線。
恢復現場:? 拆除安全措施,恢復保護裝置至投運狀態。
核心要點:安全第一,接線準確,參數核對。? 具體操作請嚴格遵循您所使用型號的測試儀說明書和保護裝置的調試大綱。