發表于 2024-9-3 14:22:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  我廠的一臺數控機床正在運行,該機床搭載了FANUC系統的SV430伺服電機,用于驅動Y軸的運動。操作人員在監控機床運行狀態時,突然接到系統報警,顯示“430 Y AXIS: SV MOTOR OVERHEAT”,即Y軸伺服電機過熱。
  過程
  報警初現
  操作人員首先注意到機床操作界面上的紅色報警信息,提示Y軸伺服電機過熱。此時,機床并未立即停止工作,但操作人員決定暫停生產,以檢查問題。
  初步排查
  操作人員首先移動Y軸,觀察負載情況,發現負載在正常范圍內,說明機械部分及電機本身未出現異常負載。
  接著,操作人員查看機床的診斷信息,特別是診斷號No.308.顯示電機溫度值為40°C,且在持續運行半小時后,溫度值基本保持不變,沒有急劇上升的趨勢。
  深入檢查
  鑒于電機實際溫度并不高,但系統卻發出過熱報警,操作人員懷疑可能是溫度感應元件(如熱敏電阻)出現問題。
  操作人員進一步檢查熱敏電阻及其連接線路,發現熱敏電阻的阻值異常,可能是損壞或接觸不良導致的系統誤報警。
  臨時處理
  為了驗證是否是熱敏電阻的問題,操作人員嘗試用一個100千歐的電位器臨時替代熱敏電阻,并調整電位器的阻值,使診斷號No.308的當前監測值顯示在60°C左右。機床隨后恢復正常工作,且未再出現過熱報警。
      現在想求一個長期解決方案。
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-11 14:10
  • 簽到天數: 20 天

    [LV.4]偶爾看看III

    473

    主題

    143

    回帖

    2053

    積分

    版主

    積分
    2053
    沙發
    發表于 2024-9-3 14:23:13 | 只看該作者
    聯系維修技術人員,更換了損壞的熱敏電阻,并重新校準系統參數。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-11-1 15:21
  • 簽到天數: 47 天

    [LV.5]常住居民I

    168

    主題

    167

    回帖

    1427

    積分

    版主

    積分
    1427
    板凳
    發表于 2024-9-3 14:28:20 | 只看該作者
    遇到SV430伺服電機過熱的情況,排查參數問題,檢查實際溫度,排查硬件問題,拆裝檢查伺服編碼器,再不行只能聯系經銷商了
    輕輕的來,那就留下點印記吧
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-3 08:41
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    0

    主題

    75

    回帖

    126

    積分

    技術員

    積分
    126
    地板
    發表于 2024-9-3 16:42:21 | 只看該作者
      當SV430伺服電機過熱時,您可以按照以下步驟進行排查和處理:
      1、檢查參數設置:重新對伺服電機進行初始化,并仔細確認參數設置是否正確。
      2、測量實際溫度:使用手觸摸或紅外線測溫儀檢查電機實際溫度,確認是否真的過熱。
      3、檢查熱敏電阻:如果實際溫度不高,可能是熱敏電阻損壞導致的誤報警,需要更換熱敏電阻。
      4、檢查冷卻系統:確保電機的冷卻系統(如冷卻風扇)正常工作,沒有故障。
      5、檢查負載和環境:確認電機的工作負載是否在正常范圍內,環境溫度是否適宜,電機是否有足夠的通風。
      6、檢查電源電壓:確保電源電壓穩定,不穩定的電壓可能導致電機過熱3。
      7、檢查軸承和機械部分:軸承磨損或機械部分問題也可能導致電機過熱,需要定期檢查和維護。
      8、臨時處理:如果需要,可以通過調整參數暫時屏蔽過熱報警,但這不是長期解決方案。