耐壓測試儀怎么調

[復制鏈接]
  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-11 11:57
  • 簽到天數: 20 天

    [LV.4]偶爾看看III

    5

    主題

    88

    回帖

    284

    積分

    高級技師

    積分
    284
    樓主
    發表于 2024-9-5 14:23:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    耐壓測試儀應該怎么調?
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-23 16:06
  • 簽到天數: 13 天

    [LV.3]偶爾看看II

    0

    主題

    85

    回帖

    223

    積分

    高級技師

    積分
    223
    沙發
    發表于 2024-9-5 14:28:51 | 只看該作者
    耐壓測試儀是一種用于檢測電氣設備絕緣性能的重要儀器,通常用于評估設備在高壓條件下的絕緣強度。在進行耐壓測試時,應確保操作正確、安全,以保證測試結果的準確性和操作人員的安全。
    準備工作  
    檢查主電源開關:確保耐壓測試儀的主電源開關處于“關”的位置。  
    接地措施:除非特殊設計,所有不帶電金屬部分必須可靠接地。  
    連接被測設備電源端:將受測設備的所有電源輸入端的電線或端子連接起來。  
    設置測試參數  
    電壓量程選擇:根據需要選擇合適的電壓量程,例如將電壓量程開關設置在“5kV”位置。  
    交直流電壓測量檔選擇:選擇合適的交直流電壓測量檔,如將“AC/DC”開關設置在“AC”位置。  
    漏電流量程選擇:選擇合適的漏電流量程,例如將漏電流量程開關設置在“2mA”擋位置。  
    預置漏電流值:按下“漏電流預置開關”,并將其設置在“預置”位置,然后調節“漏電流預置”電位器直到漏電流表達到預設值如“1.500mA”,最后將開關置于“測試”位置。  
    定時時間設置:將“定時/手動”開關設置在“定時”位置,并通過撥盤調整定時時間至所需值,如“30”秒。  
    連接測試線  
    高壓輸出線連接:將耐壓測試儀的高電壓輸出線(紅色)連接到受測設備的電源輸入端。  
    回路接地線連接:把耐壓測試儀的回路接地線(黑色)連接到受測設備的可觸及不帶電金屬部分。  
    開始測試  
    啟動測試:打開耐壓測試儀的主電源開關,緩慢升高儀器的次級電壓到要求值,升壓速度一般不超過500V/sec。  
    觀察測試結果:在指定的時間內維持這個測試電壓,如果漏電流未超過設定值且無報警,則表示被測件合格;反之,如果漏電流超過設定值或儀器報警,則被測件不合格。  
    結束測試  
    降低并切斷電壓:測試結束后,緩慢降低測試電壓至零,斷開耐壓測試儀的高電壓輸出線和回路接地線。  
    安全注意事項  
    操作人員資質:只有經過訓練和授權的人員才能操作耐壓測試儀。  
    警告標識:在測試區域周圍安放明顯的警告標語,防止其他人員進入。  
    遠離高電壓:測試期間,包括操作人員在內的所有人員必須遠離測試儀器和受測設備。  
    防護裝備:操作過程中應佩戴絕緣手套并站在絕緣墊上,以防觸電事故。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-6 14:44
  • 簽到天數: 2 天

    [LV.1]初來乍到

    5

    主題

    71

    回帖

    149

    積分

    技術員

    積分
    149
    板凳
    發表于 2024-9-5 15:05:02 | 只看該作者
    耐壓測試儀的調試步驟主要包括:

    檢查電源:確保儀器電源正常,電壓在允許范圍內。
    開機準備:將調壓旋鈕調至**,關閉時控開關,接通電源,打開電源開關。
    設置參數:根據需要設置電壓量程、電壓種類(AC/DC)及切斷電流值。
    連接測試件:將測試線連接至被測件,確保連接正確。
    啟動測試:按啟動開關,調節調壓旋鈕至所需電壓值,觀察測試結果。
    結果判斷:根據設定條件判斷測試結果,如電流超標則儀器報警,測試不合格。
    請注意,操作過程中需嚴格遵守安全規范,佩戴絕緣手套,確保人身安全。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    5

    主題

    76

    回帖

    135

    積分

    技術員

    積分
    135
    地板
    發表于 2024-9-12 09:17:43 | 只看該作者
    坐等更新,關注后續進展。
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-1 11:58 , Processed in 0.030363 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表