發表于 2024-9-27 13:50:15 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有人知道,二線制液位計如何接線的嗎?
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-11 14:10
  • 簽到天數: 20 天

    [LV.4]偶爾看看III

    473

    主題

    143

    回帖

    2053

    積分

    版主

    積分
    2053
    沙發
    發表于 2024-9-27 13:52:45 | 只看該作者
      接線步驟?:

      將液位計安裝在合適的位置,確保安裝牢固。

      根據液位計的接線圖或說明書,確定需要連接的導線數量和顏色。二線制液位計通常需要連接兩根導線,一根為電源線,另一根為信號線。

      將導線的屏蔽層去掉一小段,以便與液位計的接線端子連接。剝線長度根據實際情況而定,一般以能夠完全包裹接線端子為宜。

      將導線分別連接到液位計的電源端子和信號端子上,用螺絲或壓接鉗等工具固定牢固。確保連接可靠,無松動現象。

      用絕緣膠帶將導線和接線端子包裹好,以提高絕緣性能,防止短路或接地現象發生。

      檢查接線是否正確可靠,可通過測量液位計的輸入電阻或輸出電阻來判斷。正常情況下,輸入電阻和輸出電阻應符合液位計的技術規格要求。

      確認接線無誤后,將保護罩安裝到液位計上,以保護內部線路和端子不受損壞和污染。

      最后,將液位計與控制系統連接起來,進行調試和測試,確保液位計正常工作并與控制系統協同工作。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    5

    主題

    5

    回帖

    32

    積分

    助理技師

    積分
    32
    板凳
    發表于 2024-9-27 13:53:37 | 只看該作者
      二線制液位計通常具有兩個接線端子,用于同時供電和信號輸出。接線時,您應該按照以下步驟進行:
      1、斷電操作:在開始接線之前,確保液位計已經斷電,以避免觸電危險。
      2、閱讀說明書:仔細閱讀液位計的使用說明書或使用手冊,了解具體的接線要求和注意事項。
      3、準備工具:準備好所需的接線工具,如剝線鉗、螺絲刀等。
      接線步驟:
      1、將24VDC電源的正極連接到液位計的一個接線端子(通常標記為“+”或“1”)。
      2、將24VDC電源的負極連接到液位計的另一個接線端子(通常標記為“-”或“2”)。此時,4-20mA的信號也會從這個負極端子輸出。
      3、接地端子:如果液位計配有接地端子,應將其連接到地面,以提高抗電磁干擾的能力。
      4、接線檢查:接線完成后,仔細檢查各接線端子是否牢固可靠,避免出現松動或短路等情況。
      5、測試驗證:在確認接線無誤后,進行通電測試以驗證液位計的工作狀態是否正常。
      6、請根據您的具體液位計型號和制造商提供的指導手冊進行接線,因為不同的產品可能有特定的接線要求。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-11 11:58
  • 簽到天數: 6 天

    [LV.2]偶爾看看I

    3

    主題

    11

    回帖

    72

    積分

    技術員

    積分
    72
    地板
    發表于 2024-9-27 14:28:49 | 只看該作者
    二線制液位計的接線步驟如下:

    確定電源電壓:首先確認電源電壓是否與液位計的額定電壓相匹配,通常為24VDC或其他,確保電源穩定。
    準備工具和材料:包括導線(多芯屏蔽線或單芯線)、接線端子、緊固件(如螺絲、螺母)和絕緣膠帶等。
    安裝液位計:將液位計安裝在合適位置,確保安裝牢固。
    識別導線:根據液位計的接線圖或說明書,確定需要連接的兩根導線,一根為電源線,另一根為信號線。
    連接導線:將導線的屏蔽層去掉一小段,連接到液位計的電源端子和信號端子上,并用螺絲或壓接鉗等工具固定牢固。
    絕緣處理:用絕緣膠帶將導線和接線端子包裹好,以提高絕緣性能,防止短路或接地現象。
    檢查與調試:檢查接線是否正確可靠,通過測量液位計的輸入電阻或輸出電阻來判斷。確認無誤后,將液位計與控制系統連接,進行調試和測試,確保其正常工作。
    在接線過程中,務必遵循安全操作規程,確保斷電操作,防止帶電操作和短路現象的發生。同時,注意導線的排列順序和顏色標記,以便于后續維護和故障排查。